青岛体育平台哪个网站最好(中国)责任有限公司
您当前的位置 : 首 页 >> 新闻中心 >> 公司新闻

如何对专业净化车间进行节能环保更新改造?

2021-12-03

通风次数可以使净化车间保持一定的空气流量、洁净度和颗粒数。通风量根据每小时的通风次数确定,也决定了鼓风机的尺寸、建筑结构和能耗。在保持清洁的前提下,降低空气流量可以降低施工和能耗成本。通风次数减少20%,风扇尺寸减少50%。空气清洁比节能更重要,但新的研究成果记录了降低清洁成本。

环保净化车间通风次数尚未达成共识。许多原则已经过时。基于旧观念,采用低效空气过滤器。根据调查,ISO第五标准洁净室推荐的通风次数在250-700之间。一个美国实验室正在确定ISO五级净化室的标准。研究表明,实际通风次数为90~250-,远低于操作规程标准,不影响生产和清洁度。所以建议ISO五级洁净室通风次数在200左右,保守上限在300左右。

1.电机效率电机消耗洁净室的大部分电能。

连续运行的电机每月耗电量大。适当提髙效率,适当调整尺寸,更新改造后经济效果更好。提髙效率几点,利润就会增加。使用高质量髙效的电机不一定要花太多钱。髙效率意味着zui小,在改变电机尺寸之前尽量减少负荷。当输出变化时,使用变速驱动(VSD)可以提高操作效率。

2.变速驱动制冷机的变速驱动制冷机可以节省大量的能源和金前。

许多专业净化车间的设计人员和操作人员认为,没有必要使用变速驱动冷冻机,因为负荷通常是恒定的,多级冷冻机通常控制在高负荷下运行。但是负载恒定的制冷机通常在满负荷以下工作。变速驱动冷冻机通常在90%-95%的全负荷下工作,节约能源。1000吨冷冻机在满负荷的70%稳定工作,采用变速驱动,每年可节约2万美元至3万美元。根据制造商的数据,当电能价格为0.05美元/千瓦时时,成本可以在一年左右收回。


青岛净化车间

多级冷冻机冷水机组很少高负荷运行。现场负荷通常不符合单元的能级变化。许多操作人员为了寻求可靠性而运行额外的冷冻机。一旦一台冷冻机出现故障,其他冷冻机可以立即补充并继承所有负荷。因此,冷水机组经常使冷冻机在冷冻能力的60%至80%运行。

购买新型制冷机时,指定购买变速驱动制冷机更划算。使用变速驱动冷冻机可以降低能耗,使其他冷冻机可靠运行。许多研究和实验证明,变速驱动冷冻机效果良好。

3.双温冷冻循环冷冻系统通常设计为能够承受zui的大负荷,无论大负荷是否频繁发生。

在冷冻过程中,冷冻水的温度是由所有负荷中只占一小部分的机端热负荷决定的,这在许多情况下只是一两种。这样会导致冷冻能力过剩,负荷不足时效率低下。冷冻水温度低时,冷冻机的工作效率也低。平均而言,冷冻水的供应温度每增加1华氏度,冷冻机的效率就会提高1个百分点以上。如果有负荷,提供两种不同温度的冷冻水,工作效率更高。

专业净化车间设计师可以使用并联循环管道,分为两个子系统。当需要zui大冷量时,冷冻机可以在相对不严格的条件下工作。设计师可以使用并联循环管道,使其成为两个子系统。当需要大量冷却时,冷冻机可以在相对不严格的条件下工作。采用专用冷冻机循环中等温度(如从55oF到65oF),优化了冷冻水的温度,能够满足工厂的大部分需求。另一种小型髙效制冷机提供低温循环,可以满足严格的负荷要求。

该净化车间改造方案可快速提高制冷机组整体效率的25%以上。同样容量的冷冻机,高温作业比低温作业小得多。


本文网址: /news/474.html

最近浏览:

logo1.png

山东省青岛市崂山区北宅街道东陈社区129号

联系我们

18754210023

0532-88383580  

18754210023@163.com

Copyright © 体育平台哪个网站最好(中国)责任有限公司 专业从事于 青岛净化车间,无尘净化车间,净化工程公司 , 欢迎来电咨询! All rights reserved 备案号:鲁ICP备17008733号 技术支持:浩瀚网络